tauwasser (Allgemeines)
Da < 1kg/m² muss dann noch die verdunstende Wassermenge mw,v berechnet
werden, wenn ich mich recht erinnere!
Also nun hab ich die verdunstungsperiode berechnet. Wenn ich für das Mauerwerk den grösseren µ-wert von 10 nehme, kriege ich einen wert von
m w,t = 0,481 kg/m² < m w,v = 0,732 kg/m²
raus. Also 0,481kg/m².
Nehme ich aber den kleineren µ-Wert von 5 so ergibt sich folgendes:
m w,t = 0,754 kg/m² > m w,v = 0,732 kg/m² L
also 0,754kg/m².
Also ist der grössere µ-Wert der günstigere oder?
und bitte helft mir nochmal bei dieser Frage:
Welche Maßnahmen sind ggf. zur Verbesserung des Feuchteschutzes erforderlich?
(Bitte nur konkrete, auf den vorliegenden Fall bezogene Antworten!)
Wie könnte ich diese Frage am besten beantworten?
gesamter Thread:
- Brauche dringend HILFE zum GLASERVERFAHREN!!!! -
ferox,
20.02.2009, 00:03
- ... kann sein -
NicO,
20.02.2009, 07:42
- Tauwasser -
ferox,
20.02.2009, 11:25
- an die verdunstende Wassermenge denken! -
NicO,
20.02.2009, 13:14
- tauwasser - ferox, 20.02.2009, 14:56
- an die verdunstende Wassermenge denken! -
NicO,
20.02.2009, 13:14
- Tauwasser -
ferox,
20.02.2009, 11:25
- Schichtdicke -
Bauko-Tutor,
20.02.2009, 08:35
- Tauperiode -
ferox,
20.02.2009, 11:28
- Maßnahmen und Berechnungsgrundsätze -
jsd,
20.02.2009, 20:36
- tauwasser - ferox, 21.02.2009, 00:30
- Maßnahmen und Berechnungsgrundsätze -
jsd,
20.02.2009, 20:36
- Tauperiode -
ferox,
20.02.2009, 11:28
- ... kann sein -
NicO,