Bauphysik, Feuchteschutz (Allgemeines)
Hallo Silke,
hier nun die Antwort auf deine Fragen.
Randbedingungen:
Innentemperatur 20°C rel. Luftfeuchtigkeit innen 50%
Außentemperatur -10°C rel. Luftfeuchtigkeit außen 80%
mit diesen Werten muss immer gerechnet werden wenn keine anderen Vorgaben in der Aufgabenstellung gemacht wurden.
Nun zu deiner Aufgabe:
Als erstes mußt du die Oberflächentemperatur des Fensters auf der Innenseite berechnen.
Temp. Fenstero.= Temp. innen - (Rsi+ R Glas) * U Scheibe * Temp. Differenz
Temp Fenstero. = 21.6°C - (0,13 + 0,25) * 1,8 * (21.6-(-3,4))
Temp Fenstero. = 4,5°C (innen)
Diese Oberflächentemperatur ist gleichzeitig deine Taupunktemperatur!
Dann trägst du die Werte ins h,x - Diagramm ein und bekommst
absolute Feuchte von etwa: 5,3 g/kg
relative Luftfeuchte von etwa 32%
Die Außentemperatur brauchst du garnicht mehr im h,x-Diagramm, nur noch die Innentemperatur.
Ich hoffe das ich dir helfen konnte
Susann
gesamter Thread:
- Bauphysik, Feuchteschutz -
Silke,
23.06.2006, 15:08
- Bauphysik, Feuchteschutz -
Susann,
30.06.2006, 10:38
- Bauphysik, Feuchteschutz - Patrick, 05.07.2006, 11:13
- Bauphysik, Feuchteschutz -
Susann,
30.06.2006, 10:38