Tauwasser (Allgemeines)

ferox, Fri, 20.02.2009, 11:25 (vor 5538 Tagen) @ NicO

Was mich stört ist der Pa-Wert der plötzlich von 1695 auf 770

abfällt!

Kann das sein???


Hallo!

Das der Wert für Pa so schnell abfällt liegt daran
das die Temperatur an der Stelle ebenfalls so schnell abfällt (von knapp
15°C auf 3,19°C)
Das liegt natürlich an den stark unterschiedlichen Dämmeigenschaften der
beiden
angrenzenden Materialien (Mineralwolle/Putz).
288,68*(1,098+ (Temp./100°C))^8,02 ist meiner Meinung nach
schon die richtige Formel und wurde von Dir ja auch richtig berechnet.

Was kommt denn für eine Tauwassermenge heraus?

Hi! danke für die beruhigende antwort. Also die berechnete Tauwassermenge beträgt "nur" 0,442kg/m².