Gegenfrage (Allgemeines)

David Hüßler, Thu, 10.02.2011, 10:41 (vor 4795 Tagen) @ vipuser

Sprich ich verwende ein Bauteil mit 2 metern Höhe
Die Stäben sind dann Stahl- Quadrat- Hohlprofile mit einer Breite von 33
cm.
Die Auslastung ist dann zwar gering, doch der Durchbiegungsnachweis ist
erfüllt
Sorry ich kriegs nicht gebacken...
Habe eine Last aus ständigen Lasten von 1.04052 KN/m
veränderlich von 3.5568 KN/m
Nun muss ich den Vierendeelträger dimensionieren.
Bei einem Abstand der Pfosten von 5 m kommt das nicht hin, also muss ich
die Pfosten näher zusammen stellen.
Aber irgendwie zeigt der bei Ruckzuck nicht das an was ich will.
'Ich rechne als Last dann mit der designLast als Streckenlast und stelle
nur Nutzlast ein. Ist das richtig oder sind meine Einstellungen schon
falsch

Hast Du das Eigengewicht des Trägers mitberücksichtigt und die richtigen Lasteinzugsbreiten beachtet? Mir scheint die Belastung sehr gering.

Zu den Abmessungen kann ich nur sagen, dass die vorgeschlagenen Formeln grobe Faustregeln sind und dementsprechend hohe Werte ergeben. Du kannst natürlich iterativ wirtschaftlichere Abmessungen für Querschnitt, Höhe des Trägers, Pfostenabstand uws. wählen, das solltest Du auch tun.
Zu Ruckzuck kann ich Dir nur sagen, dass ich mir aus den ständigen und veränderlichen Lasten aus Eigengewicht, Schnee usw. eine Gleichstreckenlast berechnen würde und nicht irgendetwas an den Einstellungen umstellen würde.

VG

David


gesamter Thread:

 RSS-Feed dieser Diskussion

powered by my little forum